#1 06/12/2013 08:06:15

Nadine
Membre
Inscription : 06/12/2013

Construction d'une fleuristerie

Bonjour,

j'ai comme projet de construire une fleuristerie avec un atelier de 11.55 m² et d'un WC de 2.75 m² non chauffé..
La pièce contenant les fleurs a une surface de 57.80m² et doit respecter une température de 16°C toute l'année, j'installe donc une clim réversible qui permet de chauffer à 16 °C en hiver et de refroidir à 16°C en été.
Mon projet est-il soumis à la RT 2012?

J'ai lu que certains cas sont dispensés de respecter la norme, notamment les bâtiments chauffées ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel. Suis-je dans ce cas la?

Merci d'avance pour votre réponse.

Hors ligne

#2 09/12/2013 10:50:00

Ludovic de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : Construction d'une fleuristerie

Bonjour,

Là dessus, seule votre mairie pourra trancher sur la question.
Comme vous l'avez indiqué, les textes d'application de la RT2012 précisent que tout bâtiment chauffé ou refroidi pour un usage dédié à un procédé industriel n'est pas soumis à la RT2012. Ils précisent également que tout usage imposant des conditions particulières de température rentre dans ce cadre. S'il existe une obligation de maintenir la température à 16°C dans une fleuristerie, elles ne sont donc pas soumis à la RT2012.

Voici les textes vous permettant de justifier cela auprès de la mairie :Identifier l'usage d'un bâtiment
Vous y trouverez de la page 2 à la page 4 toutes les justifications vous concernant.

Je me dois de vous sensibiliser sur la nécessité de réfléchir tout de même sur la meilleur façon de construire votre votre bâtiment même si celui-ci n'est pas soumis aux réglementations. L'optimisation de cette conception d'un point de vue énergétique apporte des économies sur la facture et également un gain de confort à l'utilisation.

N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné.

Dans l'espoir d'avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne continuation.

Sincères salutations.


Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Construction d'une fleuristerie

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.013 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 263.99 Kio (pic d'utilisation : 305.3 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.