Bonsoir,
Nous avons un projet de construction, donc conforme à la nouvelle RT.
Notre question cruciale est relative au mode de chauffage principal.
La maison fera 112 m² au RDC et 65 à l'étage.
Nous n'aurons pas le gaz de ville.
Nous avons le bois-bûches gratuitement.
Notre idée était de chauffer au bois donc avec poële ou cheminée adapté à la taille de la maison avec des radiateurs élec en appoint.
Notre MO nous a proposé la PC avec plancher chauffant (devis 20000 euros sans l'étage).
Sachant que les besoins en chauffage sont minimes avec les maisons RT 2012, nous trouvons dommage de mettre ce prix là auquel s'ajoute la conso elec. de la PC.
Je vous sollicite pour avoir votre avis et vos solutions.
Merci
Fred
Hors ligne
Bonjour,
Si je comprends bien, pour chauffer votre future maison vous souhaitez installer un poêle à bois-bûche et vous avez deux possibilités de complément: les radiateurs électriques ou la pompe à chaleur.
A première vue, le système de pompe à chaleur (avec plancher chauffant) vous apparaît beaucoup plus coûteux que la simple installation de radiateurs électriques. Il est cependant indispensable de regarder le projet dans sa globalité, c'est donc une question très intéressante que vous posez!
Concrètement, l'utilisation de radiateurs électriques devra être compensée une isolation de l'enveloppe 2 à 3 fois plus importante qu'avec n'importe quel autre type de chauffage car l'électricité est pénalisé par la RT2012. La pompe à chaleur, utilise de l'électricité mais ses performances lui permettent de se placer au même niveau qu'un autre type d'énergie (gaz, bois, fuel, ...) au regard de la RT ce qui n'est pas le cas des radiateurs électriques.
Pour être sur de faire le choix le plus économique, il faut donc comparer le surcoût de l'installation d'une pompe à chaleur par rapport à de simples radiateurs électriques avec le surcoût lié à l'isolation impliquée par l'utilisation de radiateurs électriques. Afin que vous puissiez chiffrer ce surcoût, il est tout à fait envisageable de réaliser deux études thermiques en parallèle pour vous donner deux scénarios conformes à la RT2012 mais chacun avec un système de chauffage et un niveau d'isolation différent.
Pour finir, d'un point de vue facture énergétique, l'un dans l'autre vous vous y retrouverez car la pompe à chaleur est environ 3 fois plus performante que des radiateurs, donc 3 fois moins de consommations mais si vous optez pour des radiateurs, le niveau d'isolation sera tel que vous consommerez également environ 3 fois moins.
J'espère vous avoir éclairé.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Nous voyons le BT ce mercredi qui aura d'ici là étudié les différents scénaris possibles.
Notre idée était de chauffer au bois en chauffage principal avec un matériel adapté et avec une autonomie suffisante:chaudière bois ou poële ou cheminée foyer fermé/insert.
-nous avons fait faire un devis chaudière bois qui chaufferait aussi l'ECS: 28 000€,
-nous avons vu 4 revendeurs de poële/cheminée/insert:
*un nous conseille poële norvégien de 10-12kw,
*un autre nous conseille un insert,
* 2 autres le foyer fermé.
Notre question est de savoir quel sera le + efficace pour chauffer la maison compte-tenu de la surface et de l'isolation (construction brique + laine verre 12 ou 14 com + BA 13),
quel est l'appareil qui aura la plus grande autonomie ?
Le chauffage "secondaire" nous avions pensé au radiateur élec ou à bain d'huile car uniquement pour prendre le relais quand le chauffage bois serait éteint et que nous ne pourrions nous en occuper.
Dons inutile de prendre, à notre avis, une pompe à chaleur + plancher chauffant vu le côut de l'installation et l'utilité que nous en aurions.
Nous savons que le test ne passera pas avec la RT2012 et que la seule solution est le poêle à granulé mais nous n'en voulons pas, principalement parce que nous avons le bois-bûches gratuitement.
Nous allons essayer de contourner le problème si la législation n'évolue pas d'ici-là.
Merci de votre retour
Fred
Hors ligne
Bonjour,
je ne suis pas un expert Sénova que je félicite tous d'ailleurs pour la qualité de leur travail. Mais je me permets de vous proposer une solution intéressante pour chauffer votre maison. En ce qui me concerne je vais utiliser une vmc thermodynamique sur air extrait avec un complément nécessaire pour des températures négatives. L'avantage de ce système c'est qu'il puise ses calories sur un air toujours à la même température soit 20 degrés même s'il fait plus froid à l'extérieur et ce contrairement à une PAC sur air extérieur qui voit son COP se détériorer justement quand on a le plus besoin de trouver de l'énergie dans l'air. Avec la vmc sur air extrait c'est le contraire. Le COP augmente quand la température extérieure diminue car l'écart de température entre l'air frais extérieur et l'air extrait augmente et cela améliore le rendement de la machine.
Par ailleurs, on est gagnant financièrement car la machine fait également office de vmc double flux.
Avec une maison bien isolée, le complément peut être fournie par une résistance électrique. Je ne suis pas sûr que votre isolation soit suffisante pour cela. Mais je ne connais pas l'épaisseur et le R de votre mur de brique. En tout cas 12 ou 14 cm de laine de verre ça ne laisse pas beaucoup de marges. Le Bbio sera moyen et le Cep risque d'être vite atteint. Au passage d'ailleurs, vous devriez réfléchir à d'autres types d'isolants comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois qui ont l'avantage d'être également efficaces en été. Il faut aussi penser à ce que l'on appelle le déphasage thermique ( http://www.cd2e.com/eco_materiaux/outil_dephasage ). Cela évite de crever de chaud en été parce que le plafond vous inonde de chaleur.
Pour en revenir au bois, ma future machine sera équipée d'une grille d'aspiration (dite de recyclage) qui sera placée au plus près d'un poële à bois bûches. Quand j'en aurai les moyens, j'achèterai ce poële en complément et alors l'air chaud du poële sera mélangé à l'air frais extérieur et sera redistribué dans toute la maison par les grilles de ventilation. En attendant, je me contenterai d'une résistance électrique mais mon Bbio me permet de l'utiliser.
Si ce type de machine vous intéresse, prenez le temps de bien chercher. Les marques les plus connues sont souvent les plus chères et l'on trouve des constructeurs français qui proposent des ensembles de bien meilleur rapport qualité/prix. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub !
Cordialement,
Etienne
Hors ligne
Bonjour,
les systèmes de VMC double flux thermodynamiques présentent en effet de nombreux avantages.
Fonctionnant sur air extrait, le COP de la pompe à chaleur est stable tout au long de la saison de chauffe.
Attention cependant : les VMC double flux thermodynamiques nécessitent un "Titre V" pour être conforment à la RT2012. A ce jour, seule trois marques disposent d'un titre V pour leur produit : ALDES - Températion TZen400/4000, MyDatec et Nilan - CompactP.
Dans tous les cas, faites toujours valider par votre bureau d'études thermiques les systèmes que vous souhaitez mettre en place.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne