#1 19/07/2013 09:23:29

HélèneS
Membre
Inscription : 10/06/2013

Besoins conventionnels ECS inadaptés au projet RT 2012

Bonjour,

Nous avons un projet de construction de vestiaires sportifs municipaux qui doit respecter la RT 2012 (13 douches - 100 m² - utilisation 3 fois par semaine maximum).

Selon la méthode Th-BCE, les besoins pour les établissements sportifs municipaux sont de 1200 L à 40°C/douche/semaine. Le problème, c'est que dans la réalité, les besoins d'ECS ne sont pas du tout les mêmes si on utilise les vestiaires trois fois par semaine ou tous les jours...

Dans le projet étudié, même avec une installation solaire, le projet n'est pas du tout conforme à la RT 2012 à cause de la consommation d'ECS (180 kWhEP/m².SHONrt.an).

Est-il possible de moduler les besoins d'ECS via le coefficient correctif besoins si on sait le justifier?

Merci d'avance pour vos retours à ce sujet,

Hors ligne

#2 19/07/2013 11:35:25

Louis de Sénova
Invité

Re : Besoins conventionnels ECS inadaptés au projet RT 2012

Bonjour,

Comme vous le dites, les scénarios conventionnels de la méthode Th-BCE définissent des besoins en ECS à 1200 L à 40°C/douche/semaine pour un établissement sportif municipal.
Or, malheureusement, on ne peut moduler un scénario conventionnel...

Bon courage pour votre projet de construction

Cordialement

#3 28/07/2013 21:17:17

J_Allier
Membre
Inscription : 10/04/2013

Re : Besoins conventionnels ECS inadaptés au projet RT 2012

Il reste la solution de réduire le nombre de douches…

Mais on peut aussi utiliser une récupérateur de chaleur sur les eaux grises (avec titre V) dont le rendement est compris en 30 et 50%.

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Besoins conventionnels ECS inadaptés au projet RT 2012

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.016 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 257.93 Kio (pic d'utilisation : 296.56 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.