Vous n'êtes pas identifié(e).
Les experts de Sénova ont rédigé un article répondant à la question : La RT2012 s'applique-t-elle aux surélévations et aux extensions de bâtiments existants?
Vous trouverez cet article sur notre blog Construire pour Demain.
Vous pouvez échanger ou poser toutes vos questions à ce sujet dans la présente discussion, nous vous y répondrons !
Dernière modification par Laura de Sénova (12/03/2013 15:36:36)
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Voilà une synthèse claire et précise un grand merci!
Hors ligne
Bonjour, Est-ce qu'une grange transformée en habitation est soumise à la RT 2012 ? Merci d'avance pour vos réponses. SR
Hors ligne
Bonjour, La rénovation d’une grange en habitation est soumise à la RT existant.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
L'attestation à transmettre lors de la DAACT peut elle être établie par l'architecte concepteur Maître d'oeuvre ou une tiers personne doit-elle être sollicitée ?
Hors ligne
En tant qu’architecte, quel que soit votre rôle dans le projet, vous pouvez établir l’attestation de conformité à la RT 2012 lors de la déclaration d’achèvement des travaux. Attention, l’établissement de cette attestation nécessite : - de souscrire une convention spéciale auprès de la MAF ; - que l’opération pour laquelle l’architecte atteste du respect de la RT 2012 soit, a minima, avoir vu intervenir un maître d’œuvre assuré. Cette attestation peut également être établie par l’une des personnes suivantes : un contrôleur technique, un organisme certificateur ou un diagnostiqueur immobilier (uniquement pour les maisons individuelles et maisons accolées).
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour, Nous avons en charge la rénovation lourde d'un ERP existant (185 m²) avec extension de 50 m², d'après votre explication l'extension doit être RT2012, mais quid de l'existant dans seul les "4 murs" seront conservés ? Merci
Hors ligne
Bonjour, si l’extension représente moins de 150m² et moins de 30% de la SHON RT des locaux existants, celle-ci est soumise à la RT élément par élément, sinon c'est la RT2012 qui s'applique. Attention je vous rappelle que la surface de référence est bien la SHON RT.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Seule la RT élément par élément, en êtes vous sûre ?
L'article 8 de l'arrêté du 11 octobre 2011 (paru le 22 octobre au JO) précise pourtant que dans le cadre d'une extension <30% de SHONRT, plusieurs exigences sont imposées et doivent figurer dans l'attestation d'achèvement des travaux, notamment:
- fourniture du Bbio qui doit être <Bbiomax (donc calcul par BE thermique)
- présence d'occultations solaires
- détails des isolants utilisés en parois opaques
- prise en compte de la règlementation thermique (laquelle?)
On trouve parfois parfois le terme "RT 2012 adaptée" à ce sujet.
Hors ligne
Bonjour,
C'est une très bonne remarque. L’article 8 de l’arrête du 11 octobre 2011 précise en effet que l’attestation doit comporter les indicateurs Bbio et Bbio max propres à la RT2012 alors que l’article 52 de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que ces mêmes extensions sont soumises à la RT existants et non à la RT 2012.
Il y avait donc un flou sur ce point. Cependant, il y a maintenant des attestations spécifiques pour les extensions de moins de 150 m² et de moins de 30% de la SHONRT de l’existant disponibles sur le site RT-batiment avec les attestations classiques. Cela confirme que c’est le texte du 26 octobre 2010 qui fait foi: ces extensions ne doivent respecter que les exigences de la RT existant élément par élément.
En revanche, comme toute construction neuve, une attestation dite "attestation RT 2012 adaptée" est obligatoire au dépôt de PC et à l’achèvement des travaux . Bien que le texte fasse penser à celui des attestations RT 2012, l’attestation à produire en rénovation est différente de celle de la RT 2012. Elle spécifie à l’achèvement que la RT existant a bien été respectée. Cette attestation peut être établie par un contrôleur technique, un diagnostiqueur immobilier (uniquement pour les maisons individuelles), un organisme certificateur ou un architecte.
J'espère que tout ça est un peu plus clair pour vous. Pour vous assurer de construire en conformité avec la règlementation thermique en vigueur et de la meilleure manière possible, n'hésitez pas à appel à nous!
A bientôt.
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Hors ligne
Bonjour,
Nous voulons construire un garage 2 voitures de 42 m² accolé à notre maison au niveau du sous-sol, la maison fait 144m² donc le tout dépasserait 170m². De ce fait la DDE nous demande une attestation RT 2012 pour notre permis de construire, est-ce vraiment nécessaire du fait qu'il s'agisse d'un batiment non chauffé?
merci de votre réponse
cordialement
Hors ligne
Bonjour,
Il est en effet étonnant que la DDE vous demande une attestation RT2012 pour votre garage. Selon moi, il rentre dans la catégorie des bâtiments "dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C" et de ce fait ne rentre pas dans le cadre de la RT2012.
De toute façon, dans la définition de la SONRT (surface de référence de la RT2012), les garages ne sont pas comptés (voir notre article à ce sujet http://www.construire-pour-demain.com/tag/shonrt/).
La SHONRT de votre extension représente donc nécessairement moins de 30% de la SHONRT de l'existant.
Du coup, si une attestation vous est vraiment demandée, c'est une attestation simplifiée téléchargeable sur www.rt-batiment.fr qui vous engage à respecter les exigences de la RT-existant. Aucune étude thermique n'est nécessaire.
Tout ça doit vous paraître bien tordu, j'espère malgré tout que c'est clair.
Bonne chance pour votre projet...
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
sur votre site je suis tombé sur un tableau et une description de comment pratiquer lorsque l'on est dans le cas d'extensions supérieures à une surface.
J'ai obtenu la réponse de rt-batiment qui contredit vos informations:
"Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la réponse donnée par l'expert.
Rappel de votre question :
Bonjour,
dans le cadre d'une rénovation comportant une extension. Comment doit on comprendre la condition d'application "150 m² et 30% de la surface"?
Faut-il que l'extension fasse +150m² et + de 30% de la surface de l'état existant?
Ou faut il que l'extension fasse +150 m² ou + de 30% de la surface?
Le "et" correspond t-il à la double condition?
Merci pour la réponse rapide.
Cordialement,Notre réponse :Bonjour,
il s'agit bien d'un ET. La condition de l'article 52 est donc respectée si les deux conditions sont respectées (cf. http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=218).A bientôt sur http://www.rt-batiment.fr
Cordialement, "
Cordialement,
Dernière modification par Visiteur (11/06/2013 12:43:12)
Hors ligne
Bonjour,
L'article 52 de l'arrêté du 26 Octobre indique que,
"si une surélévation ou une addition d'un bâtiment existant a une SHONRT inférieure à 150 m2 ET à 30 % de la SHONRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies à l’article R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation"
donc à la RT existant élément par élément. Ce sont les deux conditions qui doivent être remplies pour être soumis à la RT existant.
De fait, cela implique que si la SHONRT de la surélévation ou de l'addition d'un bâtiment existant est supérieure à 150m² OU à 30% de la SHON RT des locaux existant c'est la RT2012 qui s'applique.
La réponse que RT bâtiment a formulée est donc en accord avec ce que nous avons résumé dans le tableau que vous avez consulté.
J'espère avoir répondu à votre question,
Cordialement,
Clervie | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Dans le cas où ma surface de véranda est > 30% de la SHON RT existante, mais toujours < 40 m2, suis-je contraint à la RT 2012, ou une simple autorisation de travaux en respectant les anciennes normes?
Merci par avance de votre aide,
Hors ligne
Bonjour,
Tous les projets de construction sont aujourd'hui soumis à la RT2012.
Cependant dans le cadre d'un projet soumis à déclaration préalable (et non à permis de construire), il ne vous sera pas demandé de fournir d'attestations de conformité à la RT2012 (attestation PC et attestation de fin de chantier).
Ainsi, en qualité de maître d'ouvrage, vous êtes tenu de vérifier la conformité de votre projet vis à vis de la réglementation, notamment par une étude thermique, mais aucun contrôle ne sera exigé par votre mairie.
J'espère avoir répondu à votre question,
Edit : le message ci-dessus s'applique bien entendu dans le cas d'un projet de local d'habitation chauffé (véranda ou non).
La RT 2012 ne s'applique pas en revanche pour une véranda non chauffée, à condition que celle-ci soit isolée d'un point de vue thermique et aéraulique de l'espace habitable.
Dernière modification par Aurélien de Sénova (08/07/2013 12:52:57)
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour à tous,
Le ministère a enfin précisé les modalités d'applications de la RT 2012 pour les projets d'extension qui y sont soumis.
Je vous invite a y découvrir tous les aspects sur l'article spécialement publié à cette occasion :
C'est une bonne nouvelle car ces modalités simplifient énormément la réalisation d'extensions qui subissaient autrement un très gros surcoût lié à la RT 2012 sans ça.
Bonne adaptation des projets à tous !
Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Nous venons de publier un guide pratique sur la RT 2012 appliquée aux extensions. Je vous invite à le demander ici :
Bonne lecture à tous,
Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je viens de lire votre article, impeccable.
Cependant, il me reste quelques questions, mais je vais vous présenter le projet d'abord:
Nous allons créer un étage ossature bois de 55m² à notre maison de plain pied de 65m², l'accès à l'étage se fera par un escalier dont la trémie fera 1.00m x 3.00m. Cet étage sera constitué de 3 chambres et d'une salle de douche. Il y aura 1 velux, une fenêtre à exposée Ouest et 3 fenêtres exposées Sud.
1) Pour l'électricité, doit-on se mettre à la RT2012 (comptage des consommations...)
2) Pour la surface des baies, 1/6e est-il obligatoire sachant qu'il n'y a pas de séjour mais uniquement des chambres?
3) Le test d'étanchéïté à l'air est-il réalisable sachant que la surface de l'ouverture entre les 2 constructions est supérieure à 1.10m x 2.20m? ( 1.00m x 3.00m )
Cette RT2012 n'est vraiment pas claire, heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour nous épauler!
Bonne journée à tous.
Hors ligne
Bonjour,
Voici la réponse à vos questions pour votre projet :
1) Vous n'avez aucune obligation en ce qui concerne le comptage des consommations pour les extensions en RT2012. Cependant, en lisant votre question, je me dois de vous avertir sur la difficulté de rendre une extension conforme à la RT2012 avec du chauffage électrique classique. De plus, vous prévoyez une salle d'eau dans votre extension et vous êtes donc soumis à l'exigence de recours aux énergies renouvelables. Le chauffage électrique classique ne répond pas à cette exigence.
2) Pour ce qui est du 1/6 de surface de baie, vous n'êtes effectivement pas soumis à cette exigence car vous ne prévoyez pas de salon dans votre extension.
3) Le test d'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire pour votre projet compte tenu de la surface d'ouverture entre l'existant et l'extension.
Je vous rappelle également que votre projet est soumis à la RT2012 uniquement si vous réalisez un aménagement de combles existants d’une maison conduisant à devoir surélever le faîtage de la toiture d’au moins 1,8 mètre, ou une modification de la structure des murs existants.
J'espères avoir répondu à toutes vos questions.
Cordialement.
Dernière modification par Ludovic de Sénova (21/08/2013 17:25:38)
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci pour votre réponse rapide et précise!
Pour ce qui est du chauffage, nous avons une chaudière à condensation dans l'existant, donc la salle de douche et les radiateurs de l'étage créé y seront raccordé.
En effet, on va rajouter une ossature en bois sur l'existant et créer une ouverture de 3m x 1m pour l'escalier.
Donc en gros, quel compte rendu devrons nous fournir à la fin du chantier?
Hors ligne
Bonjour,
une étude de votre projet, réalisée par un bureau d'études thermiques vous sera demandée.
Cette étude vous permettra de remettre à votre mairie une attestation de prise en compte de la RT 2012 dès le dépôt de permis de construire. Cette même étude vous sera demandée afin de réaliser la vérification de fin de chantier pour la conformité de votre projet à la RT 2012.
Je vous invite à télécharger notre guide sur les extensions pour plus d'informations.
Bien cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Merci pour vos éclaircissements.
Bonne journée à tous!
Hors ligne
Bonjour,
tout d'abord merci pour la mise à disposition de votre guide complet sur les extensions/surélévations et la RT2012.
Je me trouve néanmoins face à une interrogation.
Le projet sur lequel je travaille est:
- une ancienne grange non habitée RDC 50m² et un R+1 50m² dont la HSP <1,50m
La rénovation consiste en:
- l'aménagement du RDC (pièces de vies)
- l'élévation de l'étage, le faîtage ne sera surélevé que de 1,50m.
- l'aménagement de l'étage (3 chambres, 1 SdB et une circulation).
J'ai lu plusieurs cas sur le forum qui ressemble à celui-ci, mais cela semble assez particulier.
On parle de surélévation (<1,80m de faîtage) sur un bâtiment actuellement non chauffé, qui sera ensuite changé dans sa destination...
J'ai l'impression que seul la RT par élément s'applique, est-ce le cas?
Autre question, quel texte détaille les points suivants:
- EnR en extension seulement si une SdB y est intégrée
- 1/6 de vitrage en extension seulement si un salon y est intégré
- Infiltro et dimension d'ouverture avec l'existant ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Pedro
Hors ligne
Bonjour,
Si la surélévation de la hauteur du faitage est inférieure à 1,8 m votre projet n’est pas soumis à la RT2012. Vous avez donc raison, la RT élément par élément s'applique.
Pour vos autres questions, ces points s'appliquent uniquement s'il y a une extension "RT2012". Elles ne concernent pas votre projet.
Vous trouverez des explications complémentaires dans la fiche d'application éditée par le ministère, du 11 Juillet disponible ici
En espérant répondre à votre question,
Bien cordialement,
Dernière modification par Yann de Sénova (28/08/2013 09:13:01)
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette confirmation et pour le lien vers la fiche d'application.
Cordialement,
Pedro
Hors ligne
Bonjour,
Nous avons un projet mixant 2 techniques pour l'aménagement de combles.
D'une part nous voulons faire une transformation classique de combles, concernant 10 m² de plancher (sup à 1.80m) , donc à priori non soumis à la RT 2012, et d'autre part nous voulons créer 2 lucarnes permettant de créer une surface de 30 m² environ. Cette deuxième partie pourrait être concerné par la rt 2012 si elle faisant plus de 30% et 150m² de la shon rt existante.
Ce qui n'est pas le cas.
Là où ça se complique c'est qu'en additionnant les 2 parties , nous arrivons à un total supérieur à 30% de la shon rt existante (toujours inférieur à 150 m²).
mon interprétation des textes me fait dire que la partie surélévation (lucarnes), ne devrait pas être soumise à ma rt 2012, et comme l'aménagement de combles ne fait pas parti des cas concernés (car changement de destination), je pourrais ainsi créer mon projet sans encombre.
Il faut ainsi différencier les 2 projets , mais qui serait inclus dans le même permis de construire.
Qu'en pensez vous ? ma limite pour la "surélévation" est de 32 m² et je suis à 30m², et l'autre création de plancher en combles transformés est de 10 m², soit un total de 42 m².
Suis je soumis à la rt2012 pour l'ensemble du projet ou simplement pour la partie surélévation ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
Si je résume :
Changement de destination du bâtiment
Elévation du faîtage de 1,50m
Avec ces deux éléments, je peux vous affirmer que vous serez soumis à la RT élément par élément car vous ne construisez pas réellement d'extension.
Vous n'êtes pas soumis à vos questions suivantes, je vous invite donc à vous reporter à ce lien :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … ension.pdf
En espérant avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
merci beaucoup pour la réponse.
Qui va dans mon sens qui plus est !
Le problème est que l'entreprise qui s'occuperait de mes travaux s'est tourné auprès de la capeb et que celle ci lui tiens le discours inverse du votre.
Il va falloir faire preuve de persuasion à priori ...
Hors ligne
bonjour
j'ai vu le formulaire du ministère consacré aux attestations adaptées pour les hypothèses de construction d'une extension de - de 30% de shonrt.
Je voudrais savoir ce qui est concrètement mesuré à l'achèvement des travaux et comment? est ce un contrôle visuel de la shon rt créée et des modalités d'isolation, sans aucune mesure? ou bien autre chose est il réalisé ?
enfin qu'elle est la sanction d'un éventuel non respect?
merci d'avance pour votre réponse.
Hors ligne
Bonjour,
le contrôle de fin de chantier consiste effectivement en un contrôle visuel sur site de l'ensemble des éléments vérifiables sans examen destructif. Des mesures peuvent être réalisées, à la libre appréciation de la personne en charge de remettre l'attestation finale. Un contrôle des matériaux employés sera également réalisé à partir des factures, qui doivent donc mentionner l'adresse du projet, la performance des matériaux et les surfaces concernées.
Le non respect des règles de construction constitue un délit, passible de sanctions pénales. Les sanctions peuvent aller jusqu'à une amende de 45 000 €, portée à 75 000 € et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.
J'espère que tout cela est bien clair pour vous à présent.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Concernant mon projet de transformation de combles ; je n'ai pas précisé qu'il s'agissait de fermettes non aménageables. Il n'y a donc actuellement pas de plancher.
Ayant contacté la direction départementale des territoires (DDT), eux me répondent qu'à partir du moment ou il y a création de shon rt , celle ci est soumise à la rt 2012 (qui plus est si shon sup à 30% ou 150 m²).
Pouvez vous me citer les textes exactes permettant si c'est le cas de prouver que mon projet n'est pas soumis à cette règlementation.
Merci d'avance, cordialement.
Hors ligne
Bonjour,
vous pouvez télécharger la fiche d'application de la Réglementation thermique concernant les projets d'extension à cette adresse : http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … ension.pdf
Ce document explique que la création de SHON par création d'un plancher intermédiaire n'est pas considéré comme une partie nouvelle de bâtiment (c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'une extension et que la RT2012 ne s'applique pas à cette création de plancher).
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci,
J'ai bien eu connaissance de ce texte, mais qui en est l'auteur d'ailleurs ?
Est il visible directement sur le site du gouvernement ?
Il s'agit d'une question de crédibilité auprès de la DDT .
Hors ligne
Ce texte est édité par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sur le site : www.rt-bâtiment.fr
Il s'agit du site officiel de référence concernant la Réglementation Thermique en France.
La DDT se soumettra donc naturellement à cette fiche d'application afin de déterminer les exigences qui s'appliquent à votre projet.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
merci beaucoup
Hors ligne
bonjour, j'ai un projet ou actuellement il existe un petit débarras de 25m² et je transforme cette surface en habitable et crée un étage. Le tout fera 50m² de surface de plancher dois je la rt2012 ou la simplifiée.
merci
Hors ligne
Bonjour,
La description de votre projet n'est pas suffisamment complète pour que je puisse vous répondre avec certitude.
Je vois deux points à vérifier:
Votre débarras est bien attenant à une maison? Sera t-il complétement détruit lors des travaux?
Si il s'agit d'un aménagement la surface du RDC de ce débarras est comptée dans la Shon RT avant travaux.
Il faut alors vérifier que la Surface de votre maison + 25 (rdc du débarras) > 83,5 m²
Si oui votre extension est uniquement soumise à la RT existante (via la RT2012)
Si non il faut vérifier la modification de la hauteur de faitage du débarras. Si elle est supérieur à 1,8 m votre projet sera soumis à la RT2012 sinon RT existante.
En espérant répondre à votre question,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour, en fait le débarras était attenant à une maison, mais le propriétaire à fait une division parcellaire. Donc un débarras au rdc qui transforme en habitable et création d'un étage en habitable.
Est ce vrai que si le projet est inf à 50m² pas besoin de reglementation thermique.
bonne journée
Hors ligne
Donc si je résume, sur votre terrain il y a actuellement un débarras de 25m² que vous voulez aménager en une maison de 50m²?
Si il n'y a aucun "raccord" avec une autre construction vous êtes soumis à la RT2012, à moins que la hauteur de faitage ne soit pas surélever de plus de 1,8m.
Pour les 50m² cela concerne uniquement les travaux sur des constructions existantes ou aucun dépôt de PC n'est nécessaire. Si vous surélevez vous avez besoin d'un PC (ou d'une déclaration préalable) et vous êtes soumis à la RT2012.
Il est à noté que pour une déclaration préalable aucun document (sur la réglementation thermique) ne vous sera demandé par la mairie.
Bien cordialement,
Dernière modification par Yann de Sénova (22/10/2013 09:29:35)
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
merci de votre réponse
bonne journée
Hors ligne
Bonjour
J'ai actuellement un projet de réaménagement de combles. Une partie actuellement en combles aménagées (avec 19.62 m² inf. à 1.80m) devient un niveau plein avec la création d'une extension de 21.33 m². Mon faitage ne se surélève que de 0.65 m. L'ensemble de l'extension sur l'habitation est de 62.28 m², nous sommes supérieures à 30% de l'existant.
Pensez-vous que la RT 2012 s'applique sur cette extension?
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Les 30% ne sont plus d’actualité. Depuis le premier janvier il y a 3 catégories pour les maisons:
< 50m² : uniquement une attestation RT élément sans calcul
50 à 100 m² : calcul du Bbio
Sup à 100m² : calcul complet
(la surface considérée étant la SRT)
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour
J'ai un projet de surélévation d'une maison de 157m2 de surface actuelle. L'étage fera environ 98m2 de surface habitable par un colimaçon ou un escalier quart tournant. Il sera composé de 5 chambres avec une pièce palière de 18m2
Suis je soumis au 1/6 des surfaces vitrées ?
Suis je soumis à l'énergie renouvelable si je ne mets pas de SDB ?
Si à l'achèvement des travaux, je n'ai pas fini l'intérieur, suis je soumis à la même SRt ?
Merci
Michael
Hors ligne
Bonjour,
dans vos explications précédentes de l'application de la RT pour les extensions, il est mentionné concernant les exigences de moyens pour les extensions soumises à la RT 2012 que:
* si l'extension prévoit une salle d'eau avec a minima une douche (etc.) il y a recours à une énergie renouvelable, donc s'il n'y a pas de salle d'eau, pas d'EnR. Ceci était appuyé par la Fiche d'Application correspondante.
Or, apparemment, depuis l'arrêté du 11 décembre 2014 portant simplification, et aux vues de la nouvelle Fiche d'Application révisée, il n'est plus question de la salle d'eau. Ainsi, si je comprends bien, toutes les extensions soumises à la RT2012, incluant une salle d'eau ou non, sont soumises aux exigences d'EnR.
La même chose pour la surface des ouvrants pour le salon n'est plus mentionnée, donc elle est applicable pour toute extension soumis à la RT2012.
Pouvez-vous me donner votre point de vue sur cette analyse ?
Cordialement,
Romain
BET
Dernière modification par romain.munier (22/01/2016 19:35:56)
Hors ligne
Bonjour,
Je fais remonter ce poste de Romain qui n'a pas eu de réponse concernant l'obligation d'ENR pour les extensions sans salle de bains ?
Apparemment, depuis l'arrêté du 11 décembre 2014 portant simplification, et aux vues de la nouvelle Fiche d'Application révisée, il n'est plus question de la salle d'eau. Ainsi, si je comprends bien, toutes les extensions soumises à la RT2012, incluant une salle d'eau ou non, sont soumises aux exigences d'EnR. si elles font plus de 100 m2 ?
Romain avez-vous eu réponse à votre question par un autre biais que le forum Sénova svp ?
Cordialement.
Yohan
ATBI
Hors ligne
Bonjour,
Si l'extension est inférieure à 100 m² en ShonRT (ce qui corespond, à peu de choses près,à la Shab + la surface des murs) il n'y a aucun besoin d'ENR.
Si l'extension a une surface supérieure il y a obligation aux ENR (salle de bain ou pas).
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci Yann pour votre réponse rapide.
Hors ligne