Bonjour à toutes et à tous,
Débutante dans le métier, je voulais savoir comment vous calculez la résistance thermique d'un plancher non isolé existant donnant sur terre-plein.
Je suis tombée sur un fascicule pour calculer le Ue mais il y fait toujours mention d'un isolant, sur toute la surface ou en périphérie. Quid du cas où il n'y en a pas ?
Vous remerciant.
Hors ligne
Bonjour,
La résistance d’une paroi correspond à la somme des résistances de chaque couche de la paroi, sans oublier les résistance superficielles (Rsi et Rse) de ladite paroi.
La résistance d’une couche, se calcule simplement par la relation R=e/lambda avec e l’épaisseur du matériau (en m) et lambda la conductivité thermique du matériau (en W/l.K).
Généralement, le lambda d’une dalle de béton varie en fonction de sa quantité de ferraillage et type de béton, mais partir sur une valeur de 2 W/m.K est assez conservateur. Ainsi, si vous avez une dalle de 20 cm, la résistance de cette couche sera de 0.2/2 = 0.1 m².K/W.
En rajoutant les résistance superficielles d’un plancher bas (0.17+0.04), on aurait ainsi un U de plancher 3.23 W/m².K, si votre paroi n’est composée que de 20 cm de béton.
A vous d’affiner le calcul en rajoutant les autres couches composant votre paroi. ?
Bon calcul et bonne journée,
Lara | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Merci de votre réponse, mais ça ne répond pas à ma question.
Comment est-ce que l'on prend en compte le terre-plein quand il n'y a pas d'isolant pour calculer le Ue ?
Est-ce que l'on déclare le plancher comme donnant sur un local non chauffé du coup ? Quid de la température à prendre en compte ?
Vous remerciant
Dernière modification par Julie_C (15/01/2024 09:15:08)