Bonjour,
Nous sommes en cours de projet d'extension de notre maison. Notre maison fait 100m² et l'extension en fera 60 (2 chambres, salle de jeu et salle de bain).
Lors du dépôt de permis nous avons fourni une attestation thermique de respect de la RT2012.
La personne qui m'a fait cette attestation me dit qu'il me faut une source d'énergie renouvelable car sinon le moteur de calcul du fichier xml renvoie le project comme non conforme.
Cependant, d'après nos recherches, nous sommes soumis uniquement à la RT2012 simplifiée en 2015 et devons donc respecter uniquement le Bbio, pour lequel l'énergie renouvelable n'intervient pas.
Me le confirmez-vous ?
Ensuite, pour l'attestation de fin de chantier, comment cela se passe-t-il, que vient vérifier la personne sur le chantier ? Que se passe-t-il si il est précisé dans l'attestation de début de chantier qu'il y aura une source d'énergie renouvelable et qu'il n'y en a finalement pas ?
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne
Bonjour Ocin,
En effet avec la description de votre extension (50m² < Sextension < 100m²) vous êtes soumis à la RT simplifiée.
Ceci signifie bien que vous êtes soumis uniquement au critère du Bbio sur l'extension (la partie existante n'est pas modélisée normalement) et le critère d'énergie renouvelable est facultatif.
Pour la vérification en fin de chantier, le contrôleur viendra vérifier le respect du Bbio en contrôlant les isolants achetés et mis en place par rapport à ce qui est prévu dans l'étude thermique (Veillez donc à conserver vos devis et factures.)
Bien entendu vous n'aurez pas de vérification de la source EnR vu que vous n'y êtes pas soumis.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions clairement,
Jérôme | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Très clair, merci beaucoup.
Je peux donc conserver cette étude thermique à partir du moment où je suis en phase avec les isolants prévus dedans ?
Hors ligne
Vous pouvez conserver l'étude thermique de dépôts de PC à condition qu'il n'y ait pas eu d'éléments de l'enveloppe modifiés entre temps (composition des murs, menuiseries, isolation, ponts thermiques).
Autrement il vous faut mettre à jour le calcul de l'étude avec la génération de l'attestation de fin de chantier.
Si vous avez un doute sur le besoin de mettre à jour le calcul à cause d'une modification qui a été réalisée entre la phase projet et la phase travaux, n'hésitez pas la décrire clairement pour que je vous donne mon avis.
Jérôme | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
D'accord. Les modifications effectuées entre temps (menuiseries PVC et non alu) ont été prises en compte dans la mise à jour de l'attestation.
Merci beaucoup pour votre aide.