Depuis peu de temps, les fournisseurs de PAC donnent le SCOP en plus du COP sur leurs catalogues.
Le SCOP nous permet de réellement comparer 2 produits car il donne leurs performances sur toute une saison de chauffe.
Par contre, est ce que dans le moteur de calcul des logiciels RT2012 (étude règlementaire), pour calculer le CEP ou le Bbio, en tient compte ?
Quand vous réaliser une étude, est ce que cette information est demandée ou est ce que vous rentrez juste des puissances en fonction de différentes températures extérieures ?
Est ce la même chose pour un ballon thermodynamique ?
Merci d'avance.
Hors ligne
Bonjour,
Pour les scop: Le moteur de calcul ne les utilise pas directement. On indique au moteur les performances des pacs en différents points (-7/35, -7/55, 7/35, 7/55...) en fonction des données certifiées disponibles. Cela permet au moteur de calculer les coop aux différentes températures, en fonction des zones géographiques, de l'altitude... On aura donc bien des résultats différents en fonction des pac mêmes si elles ont un cop nominal (7/35) identique.
Pour les ballons thermodynamique c'est différent: Le cop mesuré par la norme est directement utilisé. Le moteur de calcul "l'ajustera" on fonction du besoin d'eau chaude et différents autres paramètres du projet.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.