Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je reviens vers vous pour une question concernant un projet d'extension de maison individuelle. La somme des extensions dépassent 50m².
Je rencontre une difficulté pour définir les frontières de mon extension : en effet, la maison dispose actuellement de deux escaliers extérieurs, l'un descendant vers le sous-sol et l'autre permettant d'accéder au RDC. Le projet prévoit de couvrir et chauffer ces escaliers afin d'accoler un dressing ainsi qu'un niveau supérieur (cf. schéma ci-dessous).
Les parois de ces escaliers et la sous-face des marches n'étant pas isolables (inaccessibles), je me demande si réglementairement ce volume doit être inclus ou non dans le volume de l'extension ?
En vous remerciant une nouvelle fois pour vos conseils.
Hors ligne
Bonjour,
La fiche d'application sur les extensions précise:
N’est pas considérée comme « partie nouvelle de bâtiment existant », et est donc soumise à la réglementation thermique des bâtiments existants :
...
L’aménagement d’un espace initialement à l’air libre (loggia, coursive, porche, préau, ...), suite à des travaux conduisant à fermer cet espace.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci beaucoup pour ce retour ; je vous rejoins sur cette position.
Voilà qui simplifie beaucoup les choses !
Hors ligne