Bonjour,
Pour une étude RT 2012 d'un bâtiment de logements collectifs, y-a-t-il obligation d'isoler entre les appartements et la cage ascenseur ?
Sachant que cette cage est située dans le volume chauffé (sas au RDC, et circulations isolées de l'extérieur), et que l'ascenseur ne va pas dans un parking au sous-sol par exemple (pas de parking).
Merci,
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
D'après les règles THU si le volume est considéré comme chauffé seuls les parois déperditives sont à isoler.
Cela semble être le cas dans votre exemple, donc pas d'obligation d'isolation thermique (voir la réglementation acoustique également) entre l'ascenseur et les logements.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour
Certes il n'y a pas obligation de les isoler, mais dans ce cas un calcul de b est nécessaire
En effet, les cages d'ascenseur sont à différencier des circulations (même si tous deux sont dans le volume chauffé). Pourquoi ? Parce que les cages d'ascenseur doivent être ventilées (exigence des ascensoristes), dans ce sens il s'agit d'un local avec ouverture permanente sur l'extérieur, un calcul de b est donc nécessaire.
Cas particulier des cages isolées (cf règles Th-bat p15/245 du 26/02/2015), si les parois lourdes des cages d'ascenseurs sont isolées (U<0.5 W/m²K), elles font parties d'un exception et ne sont pas à prendre en compte comme parois déperditive.
En résumé :
- si isolées, pas de déperdition
- si non isolées, calcul de b
Il s'agit là de mon interprétation. et je suis ravie de la confronter avec d'autre
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
je suis d'accord avec vous, les parois d'ascenseur non isolées doivent être prises en compte comme déperditives, avec un b.
cordialement,