Vous n'êtes pas identifié(e).
Les experts de Sénova ont rédigé un article présentant le calcul de la surface de baie minimale obligatoire en RT2012.
Vous trouverez cet article sur notre blog Construire pour Demain.
Vous pouvez échanger ou poser toutes vos questions à ce sujet dans la présente discussion, nous vous y répondrons !
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Vous indiquez dans la dernière fiche conseil de la MAF relative à la RT 2012 qu'il doit y avoir dans les projets une surface d'ouvrant(s) supérieure à 1/6 de la surface habitable. Je pense que la surface minimum est celle en tableaux de baies vitrées (porte d'entrée comprise, même pleine !) et non celles des ouvrants.
Accès à l’éclairage naturel
Art. 20. − Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, la surface
totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par
l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sommes-nous bien d'accord ?
Salutations
Hors ligne
Hors ligne
Bonjour,
C'est en effet la surface de baie qui compte (voir page 2 de la fiche conseil) et non la surface d'ouvrant. Le terme utilisé en page 4 n'est sans doute pas adapté.
Merci pour votre retour.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Suite à la lecture des différents messages postés sur cette page, on peut comprendre que la porte d'entrée (même opaque) est incluse dans le calcul de la surface minimale de baies vitrées.
Cependant ce passage peut faire penser le contraire : "C'est en effet la surface de baie qui compte (voir page 2 de la fiche conseil) et non la surface d'ouvrant. Le terme utilisé en page 4 n'est sans doute pas adapté." (posté par Pierre-Manuel de Sénova).
Quelqu'un peut-il m'éclaircir à ce sujet ?
Car mon constructeur se heurte à son bureau d'étude qui n'inclut pas la porte d'entrée dans son calcul (mais seulement la partie vitrée de la porte), cela retardant le dépôt du permis de construire...
Merci d'avance pour votre réponse.
Hors ligne
Les portes, même opaques sont en effet incluses dans le calcul.
La prise en compte des portes vient de la définition des baies dans l'arrêté du 26 octobre 2010 :
"une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie"
Pour en savoir plus, lisez l'article blog sur le calcul de la surface de baie minimale obligatoire en RT2012.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Sur un bâtiment de logements collectifs, peut-on prendre en compte les baies des circulations communes dans le calcul de surface de baie minimale obligatoire en RT 2012?
Merci d'avance pour votre réponse
Salutations
Hors ligne
Bonjour,
Si les circulations communes sont chauffées, elles sont donc considérées en volume chauffé et entrent dans le calcul de surface de baie minimale obligatoire en RT2012.
Dans le cas contraire, elles n'entreront pas dans ce calcul.
Bien à vous.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Salutations
Hors ligne
Bonjour,
Les velux sont-ils comptabilisés dans la surface vitrée et donc dans les 1/6, imposés par la RT 2012?
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
Oui tout à fait.
Toutes les fenêtres (verticales ou horizontales) donnant de l'intérieur de l'espace chauffé vers l’extérieur sont comptabilisées dans la surface vitrée réglementaire.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Comment est interprétée la surface vitrée située sous/dans une véranda ? Etant donné que celle-ci ne donne pas directement sur l'extérieure ?
Cordialement
La maison d'architecte avec ARCHITECTE-PACA.COM
Hors ligne
Bonjour,
Très bonne question. Il s'agit, en effet, du point flou subsistant. Nous en avons parlé dans notre article Blog:
Un flou persiste sur la prise en compte des baies donnant sur des espaces tampons solarisés (véranda, serre, jardin d’hiver, …). Il semblerait que par la définition même d’un espace tampon solarisé, la lumière naturelle soit suffisamment peu atténuée pour que les baies du local chauffé vers ce local non chauffé solarisé puissent être prises en compte, mais nous attendons une réponse officielle du ministère. - See more at: http://www.construire-pour-demain.com/c … OCsJf.dpuf
Nous n'avons pas plus de précision pour le moment,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Une porte en bois massif est-elle comprise dans la surface des baies?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
Cette porte en bois massif est bien comptabilisée dans la surface de baies à condition que cette même porte se situe entre un local chauffé et l'extérieur.
Je vous invite à consulter notre article blog sur ce sujet :
http://www.construire-pour-demain.com/c … en-rt2012/
J'espère avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Dans mon projet de construction de pavillon en limite , séparative j'envisage de mettre au 1er étage en dessous de 1m90 de hauteur une cloison /fenêtre fixe (non ouvrante) et opaque/ translucide :
Est ce une baie incluse dans le calcul du 1/6 ?
Y a-t-il un minimum d’opacité pour éviter le problème de vue direct che mon voisin , tout en laissant passer le maximum de LUX?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
Pour ce qui est du 1/6 exigé par la RT2012, vous prenez en compte cette baie quel que soit le taux de transmission lumineuse (je vous rappelle que les portes opaques sont à prendre en compte, donc aucun taux de transmission lumineuse n'est imposé).
Pour ce qui est des règles sur l'opacité et la position de votre fenêtre, seule votre mairie pourra répondre à votre question en fonction des règles d'urbanisme de votre ville.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné dans votre projet.
Sincères salutations
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Comment réaliser les 1/6 de baies pour un immeuble en ville entre 2 autres immeuble étroit et long ?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
il existe effectivement des cas où le respect de l'ensemble des contraintes liées à la RT2012 sont très contraignantes.
Je ne peux que vous conseiller de travailler de concert avec un architecte et un bureau d'études thermiques compétent dès la phase d'esquisse de votre projet afin d'optimiser au mieux la conception de votre projet. La conception de votre projet est d'autant plus importante que les choix que vous allez réaliser auront un impact fort sur votre budget et sur vos besoins particuliers.
Je vous souhaite bon courage.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Le 1/6 de baie par rapport à la surface habitable est-elle demandée :
- par pièce?
- par niveau?
- au total de l'habitation?
Autrement dit peut-on avoir par exemple des combles rehaussées a 1/10ème de vitrage et le RDC qui compense à 1/5ème de vitrage pour avoir 1/6 au total?
Ou faut-il bien 1/6ème par niveau?
En vous remerciant
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
le calcul du 1/6ème de baie est réalisé sur l'ensemble du bâtiment (ou partie du bâtiment dans le cadre d'une extension comprenant un séjour).
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Les allèges opaques sont-elles prises en compte dans le de la surface de baie minimale obligatoire en RT2012 ?
D'un côté, elles font partie du tableau où se prend la mesure d'une baie, de l'autre elles ne servent pas à l’éclairage, au passage ou à l’aération... Qu'en est-il ?
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
Si les allèges sont totalement opaques elles ne peuvent compter dans la surface minimale de surfacez vitrée. Elles ne rentrent ni dans la définition de baie, ni dans celle d'une paroi translucide ou transparente.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour
Je ne suis pas d'accord avec Yann de Sénova sur l'allège : l'allège fait partie de la menuiserie.
Il faut vraiment comprendre la baie comme étant le trou dans le mur.
Hors ligne
Bonjour,
Voici la définition d'une allège :
L'allège (n. f) désigne, sur un bâtiment, la partie du mur (intérieur ou extérieur) située entre le plancher et l'appui de fenêtre.
En ajoutant que (cf arrêté du 26 octobre 2010):
"une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie"
Pour être clair, si l'allège est transparente ou translucide alors on la prend dans la mesure, si cette dernière est complètement opaque alors on ne la compte pas.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Dernière modification par Marc-Olivier de Sénova (15/10/2014 14:12:20)
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Pour compléter cette réponse une allège est également un panneau léger se trouvant entre le vitrage et le plancher.
La question initiale concerne le 1/6 des baies. Ce 1/6 doit prendre en compte toutes les "ouvertures" permettant l'accès à l'éclairage naturel, le passage ou l'aération.
1 - Une allège fixe et opaque n'est donc clairement pas à prendre en compte dans les baies mais bien comme une parois.
2 - Une allège translucide est à prendre en compte dans les baies même si celle-ci est fixe.
Bien cordialement
Dernière modification par Ludovic de Sénova (16/10/2014 09:25:17)
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Dans le cadre d'une extension de maison individuelle, composée d'un RDj et R+1, l'extension sera liée par l'étage à la bâtisse existante et augmentera de la zone cuisine.
En RDJ, un atelier + chambre + Sde sont créées en communication avec l'existant (garage). Le projet serait-il soumis à l'obligation des 1/6eme de surface de baie ?
Après lecture de vos réponses, n'étant pas une extension du séjour, la réponse serait donc négative, mais j'aimerai en avoir le coeur net.
Dans l'attente de vous lire
La maison d'architecte avec ARCHITECTE-PACA.COM
Hors ligne
Bonjour,
Si l'extension ne comprend pas de séjour alors l'obligation des 1/6e de surface de baie ne s'applique pas au projet.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Pour un bâtiment de 2 maisons accolées, ou bien pour un bâtiment de logements collectifs, faut-il respecter l'obligation des 1/6 au niveau du bâtiment entier ?
Ou bien faut-il respecter cette obligation logement par logement ?
Par exemple : Bâtiment de 2 maisons accolées de 100 m² chacune de SHAB, sur la Maison 1 on a une surface de baie de 25 %, et sur la Maison 2 nous n'avons que 10 % de baie.
Le bâtiment a donc en moyenne 17.50 % de baie, est-il conforme pour autant étant donné que la Maison 2 n'a que 10 % ?
Merci !
Hors ligne
Bonjour,
Pour du collectif l’exigence porte sur le bâtiment.
Pour des maisons accolées chacune des maisons est prise en compte séparément,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Pour du collectif l’exigence porte sur le bâtiment.
Pour des maisons accolées chacune des maisons est prise en compte séparément,
Bien cordialement,
Bonjour,
J'avais également posé la question sur RT-bâtiment, et je viens seulement de recevoir leur réponse.
Ils me confirment le contraire, c'est-à-dire que l'exigence ne s'applique pas à chacune des maisons (si elles sont accolées, et qu'elle forment donc un seul bâtiment), mais bien au bâtiment dans sa globalité :
Notre réponse :Bonjour,
Dans le cas de bâtiments accolés calculé comme un bâtiment unique, l’exigence s’applique à l’ensemble du bâtiment, et non à chaque bâtiment.
Pour un LC, nous vous renvoyons vers la FAQ n°305 : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=305
Désolé de la réponse tardive.
Cordialement.A bientôt sur http://www.rt-batiment.fr
Cordialement,
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
Merci pour la précision.
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour.
J'ai un doute sur ce qui est ou n'est pas considéré comme un local non chauffé.
Exemple d'un cellier qui s'inscrirait dans l'enveloppe de l'habitation (pas dans le garage)
et qui ne serait pas chauffé.
Faut-il le déduire de la SHON RT et du fait ne pas considérer sa baie s'il en dispose ?
Cdlt.
Hors ligne
Bonjour,
Si le cellier n'est pas chauffé, il n'est pas dans la SHAB, et il faut le déduire également de la SHON RT / S RT.
Voir cette fiche d'application :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … on_1.1.pdf
Cordialement
Hors ligne
Bonjour et merci pour le lien.
Par contre je n'en tire pas la même conclusion que vous...
Dans mon cas, le cellier est bien considéré dans le SHAB et le fait
qu'il soit chauffé ou non ne semble pas avoir d'incidence.
Schéma page 6 sur votre lien.
Hors ligne
Si le cellier n'est pas chauffé, il ne doit pas être comptabilisé dans la SHAB, ni dans la S RT !
Exemple d'un cellier qui s'inscrirait dans l'enveloppe de l'habitation (pas dans le garage)
et qui ne serait pas chauffé.
Il ne doit pas non plus être dans "l'enveloppe chauffée" de la maison. Il faut donc isoler entre la partie chauffée et ce cellier non chauffé, et prévoir une porte isolante et étanche. (mais il serait peut-être plus simple de le chauffer).
Attention également à ne pas confondre SHAB et surface de plancher.
Hors ligne
J'ai beau relire l'article R*111.2 et je ne vois pas comment un cellier
pourrait être considéré comme ne faisant pas partie de la SHAB
sous prétexte qu'il ne soit pas chauffé ...(?)
Dernière modification par rf64 (23/11/2016 11:25:40)
Hors ligne
Bonjour,
Notre projet consiste en la construction d'un étage 1 sur le RDC d'une maison existante. Donc RT2012 sur l'ensemble de l'étage et non le RDC.
Cet étage sera constitué d'une salle de bain et 3 chambre. La règle des 17% de surface vitrées doit-elle être appliquée ? Si oui, il faudra 2 fenêtres par chambre, ce que je trouve absurde...
Merci d'avance pour votre réponse et si vous avez un texte justifiant la réponse, merci !
Dernière modification par juliette troubat (08/02/2017 14:00:45)
Hors ligne
Bonjour
Le flou sur la prise en compte des baies donnant sur des espaces tampons solarisés a-t-il été dissipé ?
( votre réponse du 28/06/2013 )
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Notre projet consiste en la construction d'un étage 1 sur le RDC d'une maison existante. Donc RT2012 sur l'ensemble de l'étage et non le RDC.
Cet étage sera constitué d'une salle de bain et 3 chambre. La règle des 17% de surface vitrées doit-elle être appliquée ? Si oui, il faudra 2 fenêtres par chambre, ce que je trouve absurde...
Merci d'avance pour votre réponse et si vous avez un texte justifiant la réponse, merci !
Bonjour,
Si votre extension est soumise à la RT 2012 (voir fiche d'application concernée, il faut notamment que sa surface SRT soit supérieure à 50 m²), oui la règle des 1/6 s'applique à l'extension depuis le 1er janvier 2015
(avant le 1er janvier 2015 : uniquement les extensions contenant une pièce de vie étaient concernées).
Je trouve cela complétement absurde, notamment si on fait une extension de chambres au NORD par exemple, cette règle nous oblige à mettre beaucoup de fenêtres plein Nord, alors que le bon sens pousserait à en mettre le moins possible pour éviter des déperditions inutiles....
Cordialement
Hors ligne
Bonjour
Le flou sur la prise en compte des baies donnant sur des espaces tampons solarisés a-t-il été dissipé ?
( votre réponse du 28/06/2013 )
Merci
Bonjour,
Pour moi, les baies donnant sur un espace tampon solarisé sont bien comptabilisées dans le 1/6.
C'est justement là tout l'intérêt de la création de cet "espace tampon solarisé".
Hors ligne
Merci Victor
Mais j'aimerais avoir la réponse officielle du Ministère à la demande de Yann de Sénova ( voir sa réponse du 28/06/2013. Je pense que depuis cette date le ministère a répondu.
Hors ligne
Bonjour,
Suite à l’allégement de la RT 2012 du 1er janvier 2015 pour les surfaces vitrées, nous sommes dans le cas d’un bâtiment collectif neuf étroit dont la surface des vitrages est inférieure au 1/6 de la SHAB.
Néanmoins la surface des façades est inférieure à 50 % de la SHAB et la surface des vitrages est supérieure au tiers de la surface des façades par conséquent nous sommes dans le cas de la simplification du 1er janvier 2015.
A ce moment-là le bâtiment est conforme (d’un point de vue surface de vitrage), comment l’indiquer sur le logiciel (Perrenoud) ?
Pour rappel :
Avant le 1er janvier, pour tout bâtiment soumis à la RT2012, la somme des surfaces des baies (portes et fenêtres) mesurée au tableau devait être supérieure à 1/6 de la surface habitable. Désormais, quelques exceptions apparaissent :
Pour les bâtiments étroits dont la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable et les bâtiments ou la surface habitable moyenne des logements est inférieure à 25 m²,
la surface totale des baies, mesurée en tableau, devra être supérieure ou égale à 1/3 de la surface de façade disponible.
Je n'ai toujours pas compris l'histoire de la mesure en tableau, je prends la surface de la réservation ou uniquement celle de la baie ?
Hors ligne