Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Dans la mesure où le résultat d'une étude thermique n'est pas concluant, le thermicien peut jouer sur la valeur de perméabilité à l'air dans l'étude thermique pour améliorer les performances. Il me semble cependant qu'il existe une valeur plancher sous laquelle le thermicien n'a pas le droit de faire descendre le Q4Pa-surf. Je n'arrive plus à mettre la main sur le texte. Pourriez vous me confirmer cette valeur?
Merci d'avance.
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
Pas de valeur minimale à ma connaissance.
En RT2012, il est nécessaire que la valeur de l'étude correspondent à la réalité. Donc mettre une valeur très faible dans l'étude risque de rendre impossible la mise en œuvre d'un tel niveau mais sans que la loi impose un niveau de performance maximal.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne