Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
J'aimerais avoir votre avis sur l'installation de chauffage dans notre copropriété à Villefranche.
Il s'agit d'un chauffage collectif eau chaude par convecteurs Atlantic datant de 1975.
En 2011 il y a eu le remplacement d'une cinquantaine de convecteurs par l'entreprise de maintenance avec convecteurs JAGA LINEA PLUS vanne thermostatique (montage en dérivation)
Nous avons toujours eu des problèmes d'équilibrage: les logements des derniers niveaux et ceux du Rez-de-ch.sont défavorisés T° trop faible, par contre les logements intermédiaires sont pour certains surchauffés.
Je m'interroge sur les points suivants:
Les types de raccordements A et B...(croquis photo)
Les diamètres de raccordements..
Est-ce que ces travaux-réglages pourraient entrer dans les aides actuelles.
Merci de me donner votre avis.
Cordialement.
Hors ligne
Bonjour,
le bon réglage des vannes Jaga et des robinets thermostatiques devraient limiter les surchauffes aux étages intermédiaires. Cependant, il arrive que ces logement soient surchauffés directement avec la tuyauterie, même en fermant les radiateurs. Dans ce cas, il sera nécessaire de calorifuger les tuyaux de distribution dans ces logements.
Concernant les appartements sous-chauffés, il est nécessaire de réaliser une étude plus poussée afin de déterminer si les radiateurs sont bien dimensionnés, en tenant compte des surfaces déperditives tels que les plafonds, les murs extérieurs et les planchers.
Si votre copropriété dispose de plus de 50 lots, celle-ci est soumise à la réalisation d'un audit énergétique. Profitez de cette opportunité pour demander la prise en compte de ces problèmes spécifiques à votre bureaux d'étude thermique.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne