Bonjour,
Nous avons fait appel à un architecte pour le dépôt d'un PC concernant l'aménagement d'une grange sur les 2 planchers déjà existants ainsi qu'une extension. Lors de l'établissement du devis, cet architecte nous demande de rajouter environ 400€ pour "l'étude thermique obligatoire pour les constructions neuves et les aménagements de logements". Après recherche sur votre site et notamment le guide sur les extensions, j'en arrive à la conclusion que la grange est soumise à la RT existant et l'extension à la RT 2012 simplifiée (car inf. à 150 m² et moins de 30% de la SHON-RT existant). Toutefois, je me pose des questions sur la SHON-RT existant. Puis-je prendre en compte les 2 surfaces de planchers de la grange (mur ext compris) comme SHON-RT existant sachant que cette partie n'est pas encore aménagée ? Si tel est le cas, RT2012 simplifiée dans notre cas ? Merci pour votre réponse.
Hors ligne
Bonjour,
pour le calcul de la "SHON RT existant", vous pouvez effectivement prendre en compte la surface des locaux qui seront aménagés dans l'enceinte des murs existants.
La surface des locaux existants comprend la partie existante avant travaux ainsi que la partie éventuellement aménagée simultanément aux travaux conduisant à l’extension du bâtiment existant.
Cordialement,
Aurélien | Sénova