Bonjour,
Je suis en train de travailler sur un projet de reconstruction d'un garage pour le transformer en T2.
Nous sommes soumis à la RT2012 car il y a changement d'affectation (dixit mairie).
Ce T2 est donc accolé à une grosse maison dont l'ECS fonctionne à l'ECS solaire, avec de grosses capacités.
Peut-on se brancher sur ce système d'ECS ou faut il en installer un indépendant ?
Je n'arrive pas à trouver la réponse...
Je vous remercie pour votre attention,
Cordialement,
José.
Hors ligne
Salut,
tout d'abord la mairie s'est trompée normalement vous n'êtes pas soumis a la RT 2012 mais bon ce sont eux qui décide...
ensuite tu peut bien sur te brancher sur l'existant aussi bien sur le chauffage que sur l'ECS
A+
Hors ligne
Bonjour,
Votre projet d'aménager votre garage en T2 et donc de changer sa destination, n'est pas soumis à la RT2012 mais à la RT existant.
Pour confirmer tout ça, je vous invite à consulter ce lien du site RT bat :
http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=253
Pour la question de l'ECS, vous parlez d'une maison accolée, est ce la votre?
Cordialement.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
Alors en ce qui concerne la RT2012, je confirme que c'est bien la mairie qui demande, car (je n'avais pas tout dit), ce sont des travaux faisant suite à l'incendie du garage, et la surface de SHON RT construite est supérieure à 30% de la SHON RT de l'existant.
Donc je pense que la RT2012 est justifiée !
Donc mon problème se situe vraiment sur la nécessité ou non d'installer de nouveaux générateurs.
Les bâtiments sont bien accolés (surface de contact supérieure à 15 m²).
Puis-je alors me brancher sur l'ECS solaire existant, et comment le modéliser dans la RT2012 ?
Si vous avez des indices de réponse je suis preneur, je suis un peu bloqué !
Cordialement,
José.
Hors ligne
Et oui pardon, l' "extension neuve" est bien un appartement indépendant accolé à ma maison.
Hors ligne
Bonjour,
Il vous est tout à fait possible de prendre en compte dans l'étude thermique RT2012 le raccordement sur votre système existant. Quoi qu'il arrive, la fiche d'application pour les extensions (en lien ici) dit clairement que lorsque l'eau chaude sanitaire de l'extension est produite par le système du bâtiment existant, l'étude thermique RT2012 prend en compte conventionnellement un ballon thermodynamique type (décrit dans cette même fiche).
Quelle que soit votre système actuel de production d'ECS, les résultats du calcul réglementaire de votre projet ne seront donc pas impactés.
Suite à la lecture des échanges précédant je tenais à revenir sur la question de la réglementation applicable à votre projet. Vous parlez des 30% de SHON RT construite. je vous invite fortement à prendre connaissance de cet article afin de valider ce qui est compris dans la SHON RT construite soumise à la RT2012.
Dans l'espoir d'avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet.
Cordialement
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Ouf merci beaucoup pour cette réponse très détaillée !
Je ne connaissais pas cette subtilité de "bâtiment détruit entièrement" ou pas, il va falloir que je creuse avec la mairie...
Bonne continuation,
José.